S

Rockwell Automation исправил ряд уязвимостей в своих продуктах

Автор smaster67, 14-05-2018, 14:08

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

smaster67

Guests are not allowed to view images in posts, please You are not allowed to view links. Register or Login or You are not allowed to view links. Register or Login
Производитель выпустил обновления для своих продуктов Arena и FactoryTalk Activation Manager.

Американский производитель систем промышленной автоматизации Rockwell Automation выпустил обновления для своих продуктов Arena и FactoryTalk Activation Manager, исправляющие ряд уязвимостей, в том числе критическую. ICS-CERT и Rockwell Automation опубликовали соответствующие уведомления безопасности, однако уведомления от производителя доступны только для зарегистрированных пользователей.

FactoryTalk Activation Manager представляет собой инструмент для управления лицензионным контентом и активации программных продуктов Rockwell Automation и используется более чем в двух десятках продуктов компании. Инструмент включает в себя такие приложения для управления лицензиями, как Wibu-Systems CodeMeter и FlexNet Publisher.

В Wibu-Systems CodeMeter была исправлена уязвимость, позволявшая осуществить межсайтовый скриптинг (XSS) и внедрить произвольный код через поле в конфигурационном файле. С ее помощью злоумышленник мог получить доступ к конфиденциальной информации или внести изменения в HTML-страницу. Уязвимость получила идентификатор CVE-2017-13754 и оценивается как малоопасная.

В FlexNet Publisher была исправлена критическая уязвимость (CVE-2015-8277), позволявшая вызвать переполнение буфера и удаленно выполнить произвольный код.

Вышеупомянутые уязвимости затрагивают версии FactoryTalk Activation Manager 4.00.02 и 4.01, включающие в себя версии Wibu-Systems CodeMeter v6.50b и более ранние, а также FactoryTalk Activation Manager v4.00.02 и более ранние, включающие FlexNet Publisher v11.11.1.1 и более ранние версии. Уязвимости исправлены в FactoryTalk Activation Manager 4.02.

В симуляторе для промышленных систем Arena была исправлена уязвимость отказа в обслуживании (DoS). Проблема получила идентификатор CVE-2018-8843 и оценивается как средней опасности. Затронутыми являются версии Arena 15.10.00 и более ранние. Уязвимость была исправлена в версии продукта 15.10.01.

Подробнее: You are not allowed to view links. Register or Login

🡱 🡳