В частотных преобразователях Siemens SINAMICS выявлены опасные уязвимости

Автор smaster67, 10-05-2018, 15:26

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

smaster67

Guests are not allowed to view images in posts, please You are not allowed to view links. Register or Login or You are not allowed to view links. Register or Login
Проблемы позволяют вызвать отказ в обслуживании устройств.

Компания Siemens выпустила обновления для линейки частотных преобразователей Siemens SINAMICS, устраняющие две уязвимости, которые позволяют вызвать отказ в обслуживании устройств.

Уязвимости затрагивают решения SINAMICS GH150, GL150, GM150, SL150, SM120 и SM150. Наибольшую опасность представляет CVE-2017-12741. Проэксплуатировав данную уязвимость, атакующий может вызвать отказ в обслуживании устройства путем отправки специально сформированных UDP пакетов на порт 161.

Вторая проблема (CVE-2017-2680) оценена как средней степени опасности и может быть проэкплуатирована путем отправки специально сформированных пакетов PROFINET DCP на целевое устройство. Проблема представляет меньшую угрозу в связи с тем, что для ее эксплуатации злоумышленнику требуется иметь непосредственный доступ на уровне Layer 2 к целевому устройству. По словам производителя, уязвимость не затрагивает интерфейсы PROFIBUS.

Siemens устранила вышеописанные уязвимости с выпуском прошивок 4.7 SP5 HF7, 4.7 HF30 и 4.8 SP2. Для предотвращения эксплуатации CVE-2017-12741 компания рекомендует закрыть доступ к порту 161.

Siemens SINAMICS - семейство приводов для промышленного машиностроения и производства промышленного оборудования.

Подробнее: You are not allowed to view links. Register or Login

🡱 🡳